返回列表 发帖

[聊天灌水] 请教:现在的家居空气开关带漏电保护功能吗?

如题,要求确定性回答,谢谢哈

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?

TOP

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?
老赛 发表于 2013-4-23 00:08



   若带漏电保护用手摸一下会如何?

TOP

若带漏电保护用手摸一下会如何?
老赛 发表于 2013-4-23 00:19



   
IMG_20130423_002531.jpg
2013-4-23 00:27


黄色的是个小按钮,上面写个T字。
下面的英文是:test monthly

TOP

还有个说明:lan = 0.03A,不知道啥意思

TOP

还有个说明:lan = 0.03A,不知道啥意思
老赛 发表于 2013-4-23 00:32



   30ma电流的漏电保护?

TOP

30ma电流的漏电保护?
老赛 发表于 2013-4-23 00:32



这东西可靠性100%吗?阿红家小狗能不能借我用一下

要不借的话,我明天亲自测试一下

TOP

老赛,共6个开关,中间的4个带漏电保护,肯定的回答!
不能用手摸,可以接一个试验灯,在开关的下面接火线 ...
有闲 发表于 2013-4-23 00:33



右侧的开关是照明开关,不需要漏电保护?

你说的不是短路测试吗?那个是空气开关的功能,不是漏电保护的功能吧?

TOP

基本可靠
有闲 发表于 2013-4-23 00:36



   基本不行啊,这东西必须得100%,明天抓只小猫来测试下,睡觉先,谢谢

TOP

可以两个15W的灯泡串联起来测试,如果要求数据准确的话,如果不要求,随便找个灯泡测一下就行。
有闲 发表于 2013-4-23 00:38



   太复杂,必须找个小猫才测试。

TOP

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两个不带漏电保护。
2、上面的那个黄色写着T字的是漏电测试按钮,若按下,则自动跳闸,用来测试漏电保护是否正常。
3、下面那个陷进去的小按钮是复位按钮,若漏电或短路,则开关自动跳闸,复位按钮弹出,排除问题后,需要按下复位按钮,电路才能正常工作。

百度后归纳总结,不保证正确性。

TOP

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两 ...
老赛 发表于 2013-4-23 00:47



   漏电测试要一个月检查一次。

TOP

凡是我儿子能触摸到的插座~

老赛你明天去买防儿童触电插头~

我儿子要是有啥问题~

我就给老赛 ...
文哥 发表于 2013-4-23 06:44


我家所有的插座都是带保护的,也就是除了插头之外,即使是铁丝也插不进去,伟大的我阿,当年装修的时候也是尽心尽力的
担心的是,小朋友淘气会把插头拔出来,在拔的过程中存在安全隐患,

但昨晚查资料基本确认,漏电保护器若无损坏的话,即使触电,也绝不会导致伤人,因为30ma的漏电电流很小,不会对身体造成任何伤害。

小范围调查确认,近15年新建的商品房,空气开关都是带漏电保护的,具体你家的带不带,看一下,是否有那个漏电测试按钮,也就按钮按一下,会自动跳闸,若有,用电安全基本无忧。

但任何产品都可能失效,专家建议,漏电保护开关要1个月检查一次,也就是把所有的测试按钮都按一遍,看是否都跳闸。

问题结束,谢谢所有回答的各位。

TOP

1.空气开关是空气开关,漏电保护器是漏电保护器。两者动作原理和作用完全不一样。通俗的说,是两个不同的东 ...
庐山 发表于 2013-4-23 13:12



   若非得测试漏电保护是否有效,这个测试方法挺好,就不用阿红的小狗了
1

评分人数

TOP

老赛:可怜天下父母心啊!你查的资料适合欧美国家(产品不会弄虚作假)。每个人的体电阻不同,主要是由表皮角 ...
阿红姐姐 发表于 2013-4-23 20:06



   这么说,还得借你小狗一用?

TOP

渐渐长大的小娃,让你欢喜让你忧。是不是现在满目所见到处都是潜在危险?
回忆1990 发表于 2013-4-23 16:46



   还好,还好,我的要求简单,头破血流都不怕,不留内伤就好

TOP

返回列表