返回列表 发帖
基本可靠
有闲 发表于 2013-4-23 00:36



   基本不行啊,这东西必须得100%,明天抓只小猫来测试下,睡觉先,谢谢

TOP

可以两个15W的灯泡串联起来测试,如果要求数据准确的话,如果不要求,随便找个灯泡测一下就行。

TOP

可以两个15W的灯泡串联起来测试,如果要求数据准确的话,如果不要求,随便找个灯泡测一下就行。
有闲 发表于 2013-4-23 00:38



   太复杂,必须找个小猫才测试。

TOP

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两个不带漏电保护。
2、上面的那个黄色写着T字的是漏电测试按钮,若按下,则自动跳闸,用来测试漏电保护是否正常。
3、下面那个陷进去的小按钮是复位按钮,若漏电或短路,则开关自动跳闸,复位按钮弹出,排除问题后,需要按下复位按钮,电路才能正常工作。

百度后归纳总结,不保证正确性。

TOP

各种百度,终于搞明白了,顺便普及一下:
1、我的一共6个开关,最左侧的是总闸,最右侧的是照明开关,这两 ...
老赛 发表于 2013-4-23 00:47



   漏电测试要一个月检查一次。

TOP

右侧的开关是照明开关,不需要漏电保护?-----------设计没有,如果需要你也可以自己加。
你说的不是短路测试吗?那个是空气开关的功能,不是漏电保护的功能吧?-------------不是短路测试,试验灯的一端接火线,一端接零线,试验灯是负载(电阻)。

TOP

原理是,电流从漏电开关的下端出,从漏电开关的上端回,一出一進不是全部经过漏电开关,漏电开关内的电流矢量和不是零,因此漏电开关的保护动作断开电源。

TOP

2、上面的那个黄色写着T字的是漏电测试按钮,若按下,则自动跳闸,用来测试漏电保护是否正常。
------------------------这个不是绝对可靠,有的山寨开关或不合格开关漏电测试按钮按下后开关会断开,可是实际测试(实际发生漏电)时有可能不跳闸,因此,若要完全放心,推荐用我给的方式测试。

TOP

怎么知道是否带漏电保护?怎么测试?
老赛 发表于 2013-4-23 00:08


老赛~

自己喝一瓶轩尼诗~

拿个铁钉子往插座里捅~
活着就的享受~

TOP

若带漏电保护用手摸一下会如何?
老赛 发表于 2013-4-23 00:19


亲自体验下最有说服力~
活着就的享受~

TOP